FURNACE 不工作,请教专家

我的保险公司要求services,保留记录。

某些保修要services记录可以理解,保险要services记录第一次听说
 
不维护的话炉子里面燃烧加热不均匀容易产生hot spot就烧坏了。热交换器最易坏了,这个东西就是直接在火上烤的。
暖炉的原理还是比较简单易懂的。
加热不均匀会烧坏没错,可是service也不可能清理heat exchanger。在很里面根本打扫不到。只是扫扫周围而已。
heat exchanger基本没办法。
 
可以自己检测到co, 然后停止燃烧
应该是rollout switch跳掉了。heat exchanger坏掉就会trip rollout switch.
heat exchanger坏虽不常见,但是也是可能的。而且,一旦坏了就是严重问题,一来一氧化碳会危及家人安全,二来furnace会被彻底烧毁。所以,必须停掉。
 
应该是rollout switch跳掉了。heat exchanger坏掉就会trip rollout switch.
heat exchanger坏虽不常见,但是也是可能的。而且,一旦坏了就是严重问题,一来一氧化碳会危及家人安全,二来furnace会被彻底烧毁。所以,必须停掉。
可能我当时没有完全弄懂,可能是leak造成air-pressure的差异,而出发一个开关,那应该就是rollout switch
 
加热不均匀会烧坏没错,可是service也不可能清理heat exchanger。在很里面根本打扫不到。只是扫扫周围而已。
heat exchanger基本没办法。
发热管或者鳍片表面清理就行了。里面是清理不到的。灰也不会怎么跑里面,里面最多积点碳。和汽车发动机一样。

以前工艺没这么发达,热交换器可能要做到两毫米厚,效率低下但是耐用一点。现在工艺好,能做一毫米,效率高了。材料还是差不多,寿命自然短了。
 
可能我当时没有完全弄懂,可能是leak造成air-pressure的差异,而出发一个开关,那应该就是rollout switch
那就没错了。
全称flame rollout switch。
简单说,inducer motor启动,火焰应该被吸到heat exchanger里面去,blower motor把冷风吹进heat exchanger以吸收热量。这两路风不能通。
heat exchanger裂了,blower的风直接吹到火焰上,导致火苗朝反方向,称为flame rollout。
于是,CO进入室内空气循环,威胁人;火苗反向,会烧到煤气阀,煤气管,控制电路,威胁Furnace本身。
总之,是严重故障。
 