请问,我家锅炉启动,出风口弱。什么问题。谢谢。

swimming123456

新手上路
注册
2016-09-02
消息
50
荣誉分数
4
声望点数
18
我家的锅炉工作时,一楼的出风口特别弱。夏天开空调时,风挺强。我想知道大概是锅炉哪里的问题。还是到年限要换。大概用了17年.
 
如果是全部出风口都弱,是锅炉风扇问题。如果各别出风口弱,说明锅炉没问题而只是这个风道分支有问题。
出风口盖是可以调节风量的,看看是不是部分关闭。每个风道在离出风口不远的地方有个阀(事实上就是个可以转动的铁皮)看看是不是全部打开了。
 
如果是全部出风口都弱,是锅炉风扇问题。如果各别出风口弱,说明锅炉没问题而只是这个风道分支有问题。
出风口盖是可以调节风量的,看看是不是部分关闭。每个风道在离出风口不远的地方有个阀(事实上就是个可以转动的铁皮)看看是不是全部打开了。
谢谢。 我先检查出风口
 
锅炉的风扇转速在Cool 和HEAT 的模式通常设置不一样, Cool 通常比Heat 的转速要快。如果你觉得Heat模式风扇转速太低,可以看一下控制电路板的手册,可以简单的调接。如果你没有一些基本的电路常识,建议请专业人员帮你调整。如果你comfortable 自己动手,但不太清怎么做,可以私信我,电话里跟你详细解释。
 
你说的是Furnace,那个不是锅炉(boiler)。Furnace没有对应的中文名称,因为中文语境里压根儿没有这个东西。

Boiler是烧热水用的,中文叫做锅炉或者燃气热水炉。
 
Furnace 中文是火炉或加热炉。很多新房把一楼出风口调小,才能达全屋各层各房间的温度均衡。这种调节可能调过了,夏天不容易判断,因为冷气下沉。

短语搭配

arc furnace [冶] 电弧炉 ; 空气电弧炉 ; 直接电弧炉 ; 离子体电弧炉
furnace cooling [炉窑] 炉冷 ; 炉内冷却 ; 高炉冷却 ; 随炉冷却
holding furnace [冶] 保温炉 ; [冶] 混合炉 ; 保温电炉 ; 保暖炉
tilting furnace 倾转炉 ; 倾动式炉 ; 可倾炉 ; 倾动炉
Furnace lining 炉衬 ; 炉榇 ; 炉壁 ; 翻译
smelting furnace [冶] 熔炼炉 ; 冶炼炉
boiler furnace [动力] 锅炉炉膛 ; 锅炉燃烧室 ; 锅炉 ; 炉膛
vertical furnace 竖炉 ; 竖式熔炉 ; 井式炉 ; [炉窑] 垂直熔炉[1]
 
你说的是Furnace,那个不是锅炉(boiler)。Furnace没有对应的中文名称,因为中文语境里压根儿没有这个东西。

Boiler是烧热水用的,中文叫做锅炉或者燃气热水炉。
差不多能懂就行了呗!
 
后退
顶部