准备团购大功率抽油烟机的童鞋们,你们的BUILDER有没有提到功率太大了(大于450CFM),要做特殊处理,减少负压, 要加多少钱呀? 朋友的BUILDER要收$3000多,抢钱呀! 俺选了GAS的炉子,都3个星期了,还没告诉俺要收多少,心虚呀....可是安全问题又不能忽略, 大家是怎么解决的? 谢谢!
 
用的时候稍微开点窗户,不用花那个钱
 
谢谢热狗的建议。不过我看到一篇文章:

http://oikos.com/esb/53/rangehood.html

根据这篇文章所述:

Suggesting that occupants "open a window" doesn't qualify. Even if they remember, it's unlikely that occupants would open the window wide enough, especially during extreme weather. According to standards established by the Canadian R-2000 program, a 200-CFM range hood would require a 24-in.-wide window to be raised 5 inches to create about 113-sq.-in. of ventilation area. The Uniform Mechanical Code contains a similar although rarely enforced provision. It requires exhaust fans greater than 350 CFM to have dedicated make-up air. The UMC is vague about how to provide this make-up air.


要是大冬天的把窗户大敞,个人觉得也不现实。

偶的BUILDER说,MAKE UP AIR是他们认为唯一的解决方案。

大家的BUILDER都怎么说?这个东西大家的BUILDER要多少钱?

大家有什么其他的解决方案?

房子的安全问题还是挺重要的,去年我一个朋友家里就CO POLLUTION了。送到医院去观察了好几天才让出来,当时亏了家里没有老人和小孩。当CO DETECTOR响起来的时候,CO超标就已经有一段时间了。
 
举手!要求抢答加分!
提醒团购大功率油烟机的童鞋们,功率大不代表排气效果好。

俺家今年换了个功率大些的油烟机--还不是中国人店里功率最大的款式,装上后才发现如果不改外墙上的出风口尺寸整个就是胡闹的。因为就只开一个排风扇的时候出风压力已经大到直接从另一风扇那里回风了,更别说俩排风扇同时开,整个就是它俩抢一个不够一个排风的口,其结果就是‘窝里斗’。:wall:
可这油烟机就是普通出风口尺寸!哎,流体力学真跟没学一样:blowzy:--不是给咱国产油烟机拆台,本来就是咱同胞们哄出来的大功率产品,可是真的不现实--building code不是耍人玩的。

BTW, 俺家领导坚决不同意用煤气炉子,costco里的那款看的我哈啦子直流申请来申请去就是不批,就一个原因:严重影响和威胁室内空气质量。--打算整大炉头的童鞋,准备好银子升级排风管道吧, 安全配套设施一定要完备。:cool:

俺顺便问煤气公司的安装热水器的人,如果俺家加煤气管线改用煤气炉子怎么申请的问题的时候,他提醒我煤气炉子对排风扇的高度有要求,他怀疑俺的排风扇的位置不会来评估的人被批准,不过俺放弃煤气炉子了,所以这情况也没最后确认,提醒自己换炉子/排风扇的童鞋,查查标准!
 
买了个国产的油烟机,至今没有开过第3档........用得最多的也就是1档,2档也就是油烟大的时候才用.......
 
我用的是1200CFM的,WITH GAS STOVE。。

除了请客,平常只用到2档(共4档)。。负压情况不是很明显。。请客做饭时开下PATIO DOOR就解决了。。

大功率的抽油烟机对华人家庭来说还是必要的。。
 
哪天把你家LD拉俺家来,俺开导开导他。。:D

举手!要求抢答加分!
什么叫负压?:blowzy:
 
杞人忧天,都是钱多惹的“惑”,嘿嘿。

我猜有疑虑的多半是文理出身,学工的要被忽悠了大概不容易。我想把一个玻璃罐抽成负压都不容易,何况一house? 弄个抽油烟机就把house给抽趴下了,那还是house? 举个容易理解的例子,您的抽油烟机能使house产生类似几级风的压强?
 
基本上,850以下的可以用6寸的风道(越短越好),900以上的一般用8寸,1200以上的恐怕得用10寸风道。
 
有点搞不清楚, 房屋不都是标准设计的吗? 即使个人有要求, 不也得通过地产公司的批准吗?啥时候, 我们都变成万能的啦。哈哈:p
 
举手!要求抢答加分!
你家房子是不是面积太小了。。。 很难想象一个排风扇就能把HOUSE抽成负压。。。。你是不是住的面积小的APT 啊?

而且抽油烟机 如果一个风扇开的另一个没开,里面的风肯定会带动另一个风扇旋转。。。任何抽油烟机都一样的不管吸力大或吸力小。
这是个基本常识。。。跟流体力学有什么关系。。。。
 
你家房子是不是面积太小了。。。 很难想象一个排风扇就能把HOUSE抽成负压。。。。你是不是住的面积小的APT 啊?

而且抽油烟机 如果一个风扇开的另一个没开,里面的风肯定会带动另一个风扇旋转。。。任何抽油烟机都一样的不管吸力大或吸力小。
这是个基本常识。。。跟流体力学有什么关系。。。。
俺确实是在一个问负压的帖子举手抢答了,但请注意没有任何一个‘负压’字眼。
俺不幸学的工,而且当年大作业设计过排风机,就是参数选错曾经出了排风口出了漏斗形状,一帮同学乱笑一场再改。
对于普通尺寸排风口硬装大功率排风扇的,咱现在不说跟咱当年排风口是漏斗一样多可笑,或者理论会上算出啥结果,俺家这apt不是密闭瓶,俺家的结果就是杀鸡用了宰牛刀:blink:
 