furnace 不工作, 求指点

刚修了furnace,3。5个小时,花了快900。还好在warranty,不然实在是太贵了。
我用的是trane,那个灯应该是一闪一闪才表示正常工作。
 
想学习学习.... 到底是什么问题呢?
 
想学习学习.... 到底是什么问题呢?

是啊,不能有问题就想上CFC求问,问题解决了(即使是专业人员修的)就想不起来与大家分享。
 
我的估计是换了control module或者主控板。
 
各位说的我们都查了, 建议 关掉配电盘上的BREAKER几分钟再开机试试也试了。还是没有启动.

我自己觉得是个小问题, 机器才一年不到, 盼望着自己折腾着, 点着火就好好了.

已经报修了, 不知怎么的, 技术人员还没有来电话说什么时候来修. 看来要破费了.

各位乡亲的关心太令人感动了. 到时候修好了一定上来报告怎么修的, 好共同学习.
 
哈,我看错了。以为最上面的是楼主的话呢。
 
终于有人来修了, 最后查出是温控器, 不工作。我用的是city的peak saver, 能控制风扇,空调, 就是不能控制 炉子点火, 好奇怪。

他首先试着手工点火,一点就着, 然后换上他们的温控器, 工作正常。

可真冤啦, 白花了 100 刀。早知道自己换上就好了。
 
我的第一问就是“温控器”。哈!
 
终于有人来修了, 最后查出是温控器, 不工作。我用的是city的peak saver, 能控制风扇,空调, 就是不能控制 炉子点火, 好奇怪。
他首先试着手工点火,一点就着, 然后换上他们的温控器, 工作正常。
可真冤啦, 白花了 100 刀。早知道自己换上就好了。
这样的冤枉钱你也交?要俺就把他们打出去。安装时连温控器都没调好,让用户抓瞎还有脸收钱!
 
这样的冤枉钱你也交?要俺就把他们打出去。安装时连温控器都没调好,让用户抓瞎还有脸收钱!

估计请的人不是一家的。:p:D
 