tomato_z 知名会员 注册 2002-12-22 消息 493 荣誉分数 35 声望点数 188 2012-12-04 #16 更新一下,最后一看是墙上的开关坏了。 照片上那个on/off的是壁炉的风扇用的。我家的没有风扇所以纯属装饰。
K kingston-house 知名会员 注册 2010-11-03 消息 35 荣誉分数 0 声望点数 116 2021-01-12 #18 我也碰到同样的问题,壁炉小火开着,但怎么调温控开关,都打不着大火,昨天还好好的,不知道什么原因?刚刚楼上说开关坏了是什么样的开关坏了?我的温控器是长这样的。 附件 壁炉温控器.jpg 61.8 KB · 查看: 33
J jy 资深人士 注册 2015-03-14 消息 7,587 荣誉分数 1,566 声望点数 223 2021-01-12 #19 kingston-house 说: 我也碰到同样的问题,壁炉小火开着,但怎么调温控开关,都打不着大火,昨天还好好的,不知道什么原因?刚刚楼上说开关坏了是什么样的开关坏了?我的温控器是长这样的。 点击展开... 这个不是管壁炉的,是管furnace的。壁炉没有温控。
kingston-house 说: 我也碰到同样的问题,壁炉小火开着,但怎么调温控开关,都打不着大火,昨天还好好的,不知道什么原因?刚刚楼上说开关坏了是什么样的开关坏了?我的温控器是长这样的。 点击展开... 这个不是管壁炉的,是管furnace的。壁炉没有温控。
R Ray_1 知名会员 注册 2013-03-18 消息 32 荣誉分数 3 声望点数 118 2021-01-12 #20 我之前有同样的问题,最后在保修期内就解决了,是fireplace里面的控制板由于长期不开内部的凝结水短路坏掉了,需要换掉。