急!Fornace刚启动就熄火,反复多次,就是没有热气,怎么办?

用细砂纸打磨下那个火焰传感器(带一根线金属棒)吧。
前几天我的也一样,错误码显示也是压力传感器故障,实际就是这个棍子需要清理了。
你說的那種是20多年前的產品了 , 現在新型的都是用電子點火 。
 
一般来说是排冷凝水的管子堵了,找到侧面的小盒子,一头接水管通到下水道,拔开管子,有排水阀的话也可以不拔管子,拔掉橡胶盖,如果水哗哗流,就是这个原因了,通管子即可,拔下用铁丝捅,用力吹,都可以,嫌脏就花几块钱买个新管子换上。
可能性很大 !
 
我把温度设到22度,晚上回来家里才18度,重新把heat开关off-on,能听见电机启动刚几秒种然后就停转,过一会又是启动声音,再几秒到十几秒又停转,反反复复多次就是不加热。
前几天出现过一次还给service vender打了电话,说听着像pressure switch有问题了,电话里指导着检查了几样东西,当时发现filter脏了,换了个新的然后就工作了,以为问题解决了,结果今天又出现同样的情况。这大晚上的也不知如何办了,有经验的朋友能否给指导一下怎么办呢?
flame sensor脏了
擦擦就好了
 
一般furnace控制板上会有一个红灯,用于报警的。会有个观察孔能看到红灯。下次炉子不启动看看灯闪几下,对应维护手册,那里会有具体什么原因引起的。
如果是压力开关引起的,你看看接压力开关两个软管是不是有堵塞或者破裂的情况。可以用压缩空气清理一下。也有可能风机端或者另一端(炉子内部)有灰尘堵塞,也可以用压缩空气吹一下。别吹压力开关,那个应该是很敏感的。
先看看红灯,看看手册怎么说。再对症下药。
 
请问在哪里?炉子的上半部吗?
要拆开面板,具体在上面还是下面,不一定。YOUTUBE上有教程,你看看,一般的改锥就可以拆下来。

顺便说下,再新型的炉子也要有这个SENSOR,伸到燃烧区,它不是点火用的,是防止熄火的,熄火后温度必然下降,所以所谓的火焰传感器实际就是个温度传感器,一般是热电偶吧。

悲摧的是,我的炉子这个传感器出故障,显示错误码却是“低级压力开关故障LOW STAGE PRESSURE SWITCH 。。。。。。)
 
youtube上的教程看到了,一会儿准备试试。今天回来炉子倒是一直在工作,不过还是担心哪天再出问题。
 
一般来说是排冷凝水的管子堵了,找到侧面的小盒子,一头接水管通到下水道,拔开管子,有排水阀的话也可以不拔管子,拔掉橡胶盖,如果水哗哗流,就是这个原因了,通管子即可,拔下用铁丝捅,用力吹,都可以,嫌脏就花几块钱买个新管子换上。
帮我看看是拔哪个?最外边这个中间灰上下黑胶皮管的是通到下水道的,拆开了水会流满地吗?
furnace-2.JPG
 
最好先看看橘黄色卡子夹的盖子,这个盖子存在的目的就是排水管堵塞时紧急排水用的,打开试试,不行再拔下面那个吹吹试试,上面的是透气平衡气压的,侧面是接炉子内部的,下面是向外排水的,下面的容易堵,但是不排除炉子一侧也会堵。
ding
 
建议看看具体什么原因,再解决。不用每个都试一下,毕竟是新炉子,应该不会是大毛病。看看主控板的指示灯对应是什么故障。
 
建议看看具体什么原因,再解决。不用每个都试一下,毕竟是新炉子,应该不会是大毛病。看看主控板的指示灯对应是什么故障。
今天又发病了,先是灯闪三下,显示Pressure switch open with combustion air inducer energized,反复启动停止几次后,闪灯变成了6下,显示是pressure switch cycle lockout。排水管看了没堵,flame sensor也很干净。
 
后退