夏天做门口的的interlock时特别将门囗的雨水槽接入地下引向草平,以免冬天在家门口雨水结冰,但是结果并不理想,室顶上的水顺雨水槽下端接口处流出,门口照样接冰,如图。特请教各位专家,为什么会这样,怎么样补救?谢谢
image.jpeg
 
不需要出口 直接地下流走 当然地下需要挖一个很深的大洞 用石头填满 否则就需要出口 那头挖个出口 让水自然溢出 就可以了
 
最后编辑:
不需要出口 直接地下流走 当然地下需要挖一个很深的大洞 用石头填满 否则就需要出口 那头挖个出口 让水自然溢出 就可以了

没出口,里面都冻成冰了,自然就倒流了。
 
应该是出口端结冰未化。不知道将图片中的接口处用㬵塞死如何?担心冰化水没出处是否会将管道胀破?
 
结冰堵塞了流水,除非加装电热丝将冰融化,否则这样的东西就是摆设
 
夏天做门口的的interlock时特别将门囗的雨水槽接入地下引向草平,以免冬天在家门口雨水结冰,但是结果并不理想,室顶上的水顺雨水槽下端接口处流出,门口照样接冰,如图。特请教各位专家,为什么会这样,怎么样补救?谢谢浏览附件572700

雨水槽接入地下引向草坪,谁的设计?
 
有别人这样做吗?水在墙边积累,能肯定引向草坪吗?否则的话,时间长了,房子的地基会损坏。如果房子的地基损还那问题就严重了
 
我自己挖了一个french drain 后院 大概8米 但是有出口。 没有出口的话 水会积在里面。肯本没用。
前院的是引入很深的地下 请公司做的 挖了一个一米多深得大洞 填满石头 。
 
最后编辑:
多伦多以前的落雨管都是这种结构,不过下面不是通到草坪,而是通到市政的废水下水道,但是发现问题多多。现在多伦多市政已经要求全部disconnect了。

楼主可以加个延长管,拐弯到草坪地面上,不要去地面下。下面冻冰了一是会让新化的水倒流,二是会爆管,跟冬天要把室外的水龙头放空一个意思。
 
雨水槽接入地下引向草坪,谁的设计?
邻居请contractor做的,自己照葫芦画瓢,但是没有想到接口水倒溢问题
 