请懂电的朋友支招

  • 主题发起人 主题发起人 QCPMG
  • 开始时间 开始时间
家里有一个由两个开关控制的灯不工作了。尝试着检测了一下,发现一个开关在推到位置 a 时,b节点和火线之间电压为120V, 推到位置 b 时,a节点和火线之间电压是70V。另一个开关的情况也类似。对这个70V有点奇怪,是不是也应该是120V? 如果是的话,是什么原因导致的? 此外,我试着测了两个开关之间的连线,除火线之外的节点是两两联通的。只是从开关到灯之间没测,pot light 的灯座从天花板上好像取不下来。问题会不会在灯座哪儿?
非常感谢您的建议。
我说,你这应该不是普通灯泡吧,应该有电子部分,叫什么adapter, driver之类的。应该是那玩意儿坏了,电能通,只是没输出了。换灯泡没用。
你测出120v的位置是关断位置,零线电压通过adapter传回b。70v位置a节点是荡空的,那个70伏没意义。
应该是你说的灯座部分的问题。
 
没断电也没关系,只要灯的开关在OFF的位置。:D

村长这招可不能这么支。我都是关上灯就换线的,不过我打开塑料冒之后,习惯把黑白线都点一下铜线。:D 有一次用白线点的时候,就听“砰”的一声,开关断的是零线。:buttrock:所以别以为加拿大的电就都守code。
 
村长这招可不能这么支。我都是关上灯就换线的,不过我打开塑料冒之后,习惯把黑白线都点一下铜线。:D 有一次用白线点的时候,就听“砰”的一声,开关断的是零线。:buttrock:所以别以为加拿大的电就都守code。

测试是否有电,我用手背碰一下。:D
 
后退