每年夏天楼上热,地下室冷得没法呆。

现在全家好多电脑,都在上面,更加加剧了上下的温差。
 
文章是建议长时间开换气扇的
 
重新问这个问题,

有没有办法,24小时,强制室内三层循环,但是又不将冷气排出室外。
Thermostat fan 有两个设置, "auto" and "on".
"on" 就是空气室内循环 circulation.
就是你要的24小时,强制室内三层循环,但是又不将冷气排出室外。

墙上有个开关, 是 ventilation, 室内外空气交换。

两个同时开的话, Ventilation overrides fan circulation.

天儿特别热的话, circulation 作用不大。
 
重新问这个问题,

有没有办法,24小时,强制室内三层循环,但是又不将冷气排出室外。

新冠流行语;booster,negative pressure room


想省事儿,DIY,一层装一两个register booster fan

 
最后编辑:
现在全家好多电脑,都在上面,更加加剧了上下的温差。
这些年,电脑CPU的功耗已从上百瓦降到了几瓦。要是电脑周围明显高温,换新电脑有助降温节电
 
建议三管齐下:

1. 保持内循环风扇全天出于“on"的状态;

2. 关闭地下室冷气出气口;保持地下室回气口全开,畅通;

3. 下午或傍晚楼上温度最高时,打开楼上所有卫生间的排气扇一段时间,把部分楼上的热空气排出室外。
3不行,室外更热的空气进入室内了。
 
你有所不知,现在电脑的确耗能较低。但是,显示器,等周边设备,

楼上,4台电脑,近端3个30寸以上显示器,远端三个42寸LEDTV,保护眼睛。

加上router,打印设备。。。。。。。。

全家的身体热量。

你算算吧。
 
你有所不知,现在电脑的确耗能较低。但是,显示器,等周边设备,

楼上,4台电脑,近端3个30寸以上显示器,远端三个42寸LEDTV,保护眼睛。

加上router,打印设备。。。。。。。。

全家的身体热量。

你算算吧。
全体搬楼下去
 
俺家也是,地下室好冷。
他们好像是文艺青年多。制冷空调的主要驱动风扇是furnace的鼓风机,每层楼都是循环空气(有出气口和回风口),三楼比较远,阻力就比较大。地下室最近,如果不加干涉,大量的冷空气就会在那循环,只有少量冷空气到了三楼之类的房间,这个不是冷空气下沉暖空气上升,管道阻力是主要原因。

知道了原因,就可以采取措施改善了:地下室一般不用的话,可以用铝膜把地下室的那些出风口堵起来(这样地下室不可能还会冷要死,因为基本没冷空气出来),这些冷空气只能往二楼或三楼去了,这时二楼的阻力比三楼小,可以把出风口关小点,三楼尽可能开最大。另外所有的回风口要检查下,不能有堵塞的情况。(现在用调节各房间出风口大小基本就能控制了)。

冬天的时候,情况有点不一样,当把地下室出风口全堵死,会给furnace有管道堵塞的感应,furnace可能会出现不正常工作情况,所以冬天还是要把地下室的出风口打开些。
 