昨晚 睡着之后furnace不工作了,从哪儿查起?

看了外面风口,没有堵。furnace上连着一个电的除尘装置,有电。所以估计 furnace 的电路也有应该电。

现在该查什么地方?
 
昨晚 睡着之后furnace不工作了,从哪儿查起?

看了外面风口,没有堵。furnace上连着一个电的除尘装置,有电。所以估计 furnace 的电路也有应该电。

现在该查什么地方?
控制版电池还有吧?
 
如果是LENNOX, 打开盖板,看面板上的指示灯,根据闪灯次数,在盖板上查找原因,一般比较常见的是压力阀坏了。其他品牌可能也有类似判断机制。
 
如果是LENNOX, 打开盖板,看面板上的指示灯,根据闪灯次数,在盖板上查找原因,一般比较常见的是压力阀坏了。其他品牌可能也有类似判断机制。

对。LENNOX在本市的安装量最大,一般比较常见的error code是E207. 暖炉无法点火,E207表示low pressure(压力低).

导致暖炉low pressure(压力低)的2个主要原因:(1)进风口被雪堵住(这是绝大多数暖炉无法点火的原因,楼主已确认没被雪堵住),或暖炉的通气管道中部分堵住(可能需要专业人士判定);(2)压力阀坏了(5年之内的暖炉压力阀基本上不会坏,超过10年的暖炉压力阀就有可能坏了)。

LENNOX暖炉的面板上会显示故障代码,LENNOX暖炉的门上贴着所有故障代码的对应故障。其他暖炉应该也是类似情况。

楼主必须先查看暖炉的面板上的故障代码error code,然后才能确定具体故障是什么。

在多伦多的有些暖炉维护商常常建议客户 节能暖炉过了10年,随时准备换新。节能暖炉过了15年,基本建议在入冬前有好的促销更换。

暖炉和空调公用同一个控制板,控制板过了15年随时可能坏。

30年前的传统暖炉入冬前需要手动点火,寿命可以超过10年以上。

本世纪的节能暖炉电子可靠性就没有那么好。好处是节能,可以远程观测并调节室内温度。缺点是过了10年随时可能坏,节能不节钱。
 
最后编辑:
我们是3个月前换的,打电话问问enercare,还行。
 