急问:昨晚 睡着之后furnace不工作了,从哪儿查起

给论坛上求救的人提个醒,如真需要帮助,是否也应该给些详细信息,除了尽可能详细的现象,也要告知如品牌,型号,年代等。否则大家跟你一起瞎猜而已,除了有利于灌水真实帮助有限。
 
这么便宜。那我亏惨了。

不一定亏惨了。如果换了零部件,取决于零部件的价格。

目前市面上暖炉故障请人前来检查,正常工作日是100加币/次,节假日或周末是120加币/次.只是做简单维修。

需要更换零部件的维修另外加钱。

如果是节能暖炉(2010年以来的新房几乎都是节能暖炉)过了5年,有人建议参加furnance plan.据说furnance plan是保险性质,保证整个冬天的免费维修。
furnance plan不包括入冬前的暖炉例行服务。

入冬前暖炉例行服务,大概100-120加币/次.

据暖炉专家说,3年(如果有地毯或有宠物)或5年(木地板无宠物)清理一次通风管道可以延长暖炉寿命。

总之,现在的电器或其他家用设备厂家都只管5年寿命。过了5年都得听天由命。如果对某些设备进行必要的维护,可以延长设备的使用寿命。

暖炉永远都在最冷的时候坏了,因为最冷的天需要暖炉工作的时间最长,就像一匹马跑了越长越久,就可能体力不支倒下。
同样道理,空调永远都在最热的时候坏了,因为最热的天需要空调工作的时间最长。
 
多谢各位的建议。买的时候是新房,furnace 是第五年。没有找到具体型号,manual 的照片见下。
30495B45-379B-414B-A718-DFBB36AF5CA2.jpeg
 

附件

  • AEE17FF8-F6EE-4D24-9488-DB4ABB9185DF.jpeg
    AEE17FF8-F6EE-4D24-9488-DB4ABB9185DF.jpeg
    1.2 MB · 查看: 74
furnace还有一个易损件就是Flame Sensor, 5年老的机器,可能要清理一下flame sensor, 这个坏了或脏了也点不着。
 
model number FG7TC 120D - 45D1
Filter 是电子的,没有堵。
风机和furnace 可以单独控制吗?为什么风机也不转
感觉是不是没电? 见控制面板的照片
 

附件

  • A03DF2C5-597B-4498-882D-52659E3BC08A.jpeg
    A03DF2C5-597B-4498-882D-52659E3BC08A.jpeg
    1.9 MB · 查看: 72
多谢各位的建议。买的时候是新房,furnace 是第五年。没有找到具体型号,manual 的照片见下。

刚看到您的暖炉是Nordyne Furnace Model FG7TC 120D-45D

FEATURES and BENEFITS
– 10 Year all-parts warranty.
– 1 Year Quality Pledge to replace the unit if the heat exchanger fails within the first 1 year of operation, to the original owner.

LENNOX需要安装后或搬入新房后1个月内(或2个月内?)注册才会有免费10 Year all-parts warranty,否则只有免费5 Year all-parts warranty,
好像Nordyne没有需要2个月内注册免费延长至10年保修期的规定。

您的节能2级启动furnace刚好在第5年,最易出故障的第一年。5年后所有节能暖炉的任何部件都可能开始出故障。

楼上所说的Flame Sensor最好3年清理一次。入冬前暖炉例行服务(包括Flame Sensor清理),大概100-120加币/次.
 
最后编辑:
model number FG7TC 120D - 45D1
Filter 是电子的,没有堵。
风机和furnace 可以单独控制吗?为什么风机也不转
感觉是不是没电? 见控制面板的照片

在furnace之外这个房子的室内外空气交换的风机是单独控制,和furnace无关。

在furnace之内的风机和furnace的点火在同一块控制板上。您把控制板的门卸了,控制板就自动断电了。当然风机就不转了。如果压力不够,风机可能启动一下发现风力不够也会停转,防止电机过热烧毁。这么说,如果气压不够,根本就打不着火,如果风机继续工作也毫无意义。

把控制板的门关上,可以从门上的小洞往里看故障代码,在暖炉门上找对应故障代码比如 E207就是气压不够。正常工作时,H1是第一级启动,H2是第二级启动。

天气太冷了,如果管道不通畅,气压就不够(上面帖子说过,进气口被雪堵住或暖炉管道不通畅或压力阀坏了都会导致气压不够),暖炉就无法点火。

绝大多数无法点火的暖炉都是在室外windchill气温低于-30度时发生。昨晚本市windchill气温低于-30度。
 
最后编辑:
我家的炉子上次出问题,问了各位大佬,换了filter, 就好了
 
如果有煤气开启声但打不起火,估计打火那个陶瓷器件要换了
 
大冬天的,找人修,花点银子值得。
 
我要是你,我就把外面吸气排气口查查,把filter换了,把flame sensor拔出来擦擦,也许不花一分钱就把furnace修好了,这些都做了还不工作,再花钱找人修不迟。
 
如果有煤气开启声但打不起火,估计打火那个陶瓷器件要换了
唯一可以自己修的就是:
1. 检测出风口有没有堵塞,2. 换filter, 3. 出水管堵塞了, 看下面视频:


4. 如果懂电的, 那么打火的发热器可能比较大,拿万用表量一下电阻,大于100欧姆就坏了, 我曾经ebay 上面买了一个换过。下面这个:

 
看看配电箱,是否跳闸了。
 
后退
顶部