我要是你,我就把外面吸气排气口查查,把filter换了,把flame sensor拔出来擦擦,也许不花一分钱就把furnace修好了,这些都做了还不工作,再花钱找人修不迟。
唯一可以自己修的就是:
1. 检测出风口有没有堵塞,2. 换filter, 3. 出水管堵塞了, 看下面视频:
4. 如果懂电的, 那么打火的发热器可能比较大,拿万用表量一下电阻,大于100欧姆就坏了, 我曾经ebay 上面买了一个换过。下面这个:
看看那个排风机是否启动,如果排风机坏了启动不了,煤气管道的压力开关也不能开启,也点不了火,都是连带关系。
如果thermostat call furnace,排风机应该首先启动,其他的陆续启动。。。排风机个人不一定买得到,最好专业人士按照,搞不好会CO泄露。
你首先关电,等10秒以上,开电,马上看看排风机动不动, 这个由主控板自动控制,排风机--》点火--》供气,各种检测,任何一环坏了,排风机就停了,你不知道是不是排风机原因。如果切断电源,重新开,排风机不动,那可能是排风机或者控制板坏了。刚刚确认进furnace的线有电
排风机确实不动。
你首先关电,等10秒以上,开电,马上看看排风机动不动, 这个由主控板自动控制,排风机--》点火--》供气,各种检测,任何一环坏了,排风机就停了,你不知道是不是排风机原因。如果切断电源,重新开,排风机不动,那可能是排风机或者控制板坏了。
另外,你如果打开furnace外壳,外壳上面有一个switch自动跳开了,排风机无论任何也不会动了
试过了。风机不动。主控面板上的指示灯没有一个亮的
另外,你如果打开furnace外壳,外壳上面有一个switch自动跳开了,控制板电源也被切断了,排风机无论任何也不会动了
还是找人修吧,如果懂电,可以看看电源是不是坏了,老机子都有一个小变压器,或者主板上面的保险丝坏了。做过了。风机还是一动不动。用手按下那个开关的时候,能听到一点声音,但是风机不动
如果确实没有任何灯亮,我相信还是跳闸了。因为不断电的话,会有一个故障灯亮,不同的闪烁时间告诉你不同的故障。查表大概就能知道哪里故障。检查过了。没有跳闸
但是指示灯一个都不亮