老电工们请进,厨房电源插座不工作了

看来咱们想到的,没想到的, 早有解决方法了。


1724039697204.png
 
之前的插座接线很紧, 上下两个插座,下边插座有120V, 上边插座没电压。边角灯不亮。 RESET 和 TEST 按不下去。

新换了GFCI, 边角灯亮,但是RESET 和 TEST 依然按不下去。

如果插座漏电的话,RESET 和 TEST 按不下去。

还有一种被误判为漏电的可能性是 接地线断了,插座没有接地。

标准插座都是3个插口,火线,中线和接地线。标准插座的接地线断了,没有接地,只有相应的电器才可判断出来。很多电器即使接地线断了,还是可以工作,比如,笔记本电脑。

GFCI安全等级较高,接地线不可以断。边角灯亮说明 火线和中线 没问题。 RESET 和 TEST 依然按不下去 说明 接地线可能断了。

另一种情况就是 楼上帖子说的 短路。 这种情况,先将 接到 其他 普通插座的线断掉,看看 RESET 和 TEST 能否按下去。

一般情况下,只有一个卫生间安装GFCI,然后其他的 所有卫生间的插座都是和这个GFCI相连。只要任何1个卫生间的插座短路,RESET 和 TEST都不能按下去。
 
最后编辑:
正琢磨,假设是另一普通插座的引起的,可能会是什么问题

另一个普通插座基本上从来没用过
我不是说了嘛,地线和零线接一起了。
 
这个帖子很恐怖
楼主说都说不明白问题

作为一个电工,给我看蒙了
 
检查是否有短路或漏电的一个简单办法:把 GFCI 上半部的两根线拆掉,只留着下半部两根通着电的线和底部的地线连着 GFCI。在这样的状态下试试 能不能按下 RESET 和 TEST。

如果确定有短路,当然下一步要找出短路的原因并排除它。

正如各位大佬所提醒的那样,干电工活有一定风险,需要有强烈的安全意识,谨慎行事。一个基本的行事原则是,在没有实际测量之前,一定要假设电线是带电的,万不可未经测量就自以为是地假设为不带电和安全的。
 
这个帖子很恐怖
楼主说都说不明白问题

作为一个电工,给我看蒙了
你放心,楼主虽然搞不定,但是还是知道啥是要命的事。 :)
 
你放心,楼主虽然搞不定,但是还是知道啥是要命的事。 :)

问题是很多东西接反了也能工作
但是问题就在于真出事故的时候按code来是有好处的
 