老电工们请进,厨房电源插座不工作了

GFCI 里有两条火线,两条零线,一条地线。


下边的火线,应该是从配电盘来。 配电盘开关ON, 这个火线有120。 配电盘开关OFF, 火线电压无。 看来配电盘,线路,都好。 GFCI也是新的。


上边的火线,应该是通向另一个普通插座。


所有的接线都没问题。

猜想是不是另一个普通插座有什么故障?

另一个原因是不是地线?
 
我换过一个。折腾近30分钟。买这个附带有说明书的。严格按说明书做就行。我是第一次做,也是最后一次。不熟练。
 
对,就是这个视频。 现在怀疑是, 和GFCI 在同一条线路上的另一个普通插座,有什么问题
那你把那个插座的连线断开试一下不就确定了吗,自己干一定要断电操作
 
各位老电工, 接着来。

现在的情况是, 拆开GFCI 开关, 有上下两个插座。 上面插座电压为零。 下面插座120V。 GFCI RESET 按不下。插上电器没电。

换了新的GFCI, 同样。

有一点不同,之前的旧GFCI的右下角的绿灯不亮,, 换上新的GFCI右下角的绿灯亮着。

怎解?

看来不是GFCI的问题,也不是线路问题。 难道?
还没搞定啊?
GFCI归根到底是要求火线出的电流全部流入零线。
检查一下零线是不是和地线连一块儿了。要分开。
如果有下游插座,同样,要把零线和地线分开,各走各路。
 
原来怎么接线,照样接就是了。
 
还没搞定啊?
GFCI归根到底是要求火线出的电流全部流入零线。
检查一下零线是不是和地线连一块儿了。要分开。
如果有下游插座,同样,要把零线和地线分开,各走各路。


正琢磨,假设是另一普通插座的引起的,可能会是什么问题

另一个普通插座基本上从来没用过
 
之前的插座接线很紧, 上下两个插座,下边插座有120V, 上边插座没电压。边角灯不亮。 RESET 和 TEST 按不下去。

新换了GFCI, 边角灯亮,但是RESET 和 TEST 依然按不下去。
如果 RESET 和 TEST 都按不下去,一个可能的原因是连接 GFCI 的插座有短路,致使 GFCI 一直处于断电保护状态。检查 GFCI 上部左右两根线是否短路 (即量一下左右两根线之间的电阻,如果电阻很小那就是有短路),以及上部那个金色的接线端与地线端或金属外壳是否短路。如果有短路,把所有有关的插座上的插头都拔掉,再做上述检查,直到消除短路。
 
如果 RESET 和 TEST 都按不下去,一个可能的原因是连接 GFCI 的插座有短路,致使 GFCI 处于保护状态。检查 GFCI 上部左右两根线是否短路 (即量一下左右两根线之间的电阻,如果电阻很小那就是有短路),以及上部那个金色的接线端与地线端或金属外壳是否短路。如果有短路,把所有有关的插座上的插头都拔掉,再做上述检查,直到消除短路。


你说的这些是一个电工的活。他不是电工。他对电的了解是幼儿园水平。
 
昨天查到一半有事停下了。

换新的GFCI之后,绿色的自检灯亮了。 下边的插线柱有120 但是从插线口量不出电压,就是说电流到了GFCI但是没有输出。 尽管从插口测不出电压,也试着插了电器。


按上几步走完,假设有短路,那么新的GFCI, 会同样道理 断电保护。 这么推测思路对吗?但是GFCI的绿色自检灯还亮着。



如果右边这部分有短路, 那会是什么原因引起的? 现在两个插座四个插口都空着,没有插电器。 而且之前接线都很好, 包括地线。


有短路的话,怎么修,是个问题。 最右边的插座基本上从来不用。 如果就此断开是一个可以接受的办法。

1724037148055.png
 
最后编辑:
后退
顶部