LostRabbit
知名会员
- 注册
- 2004-02-16
- 消息
- 631
- 荣誉分数
- 3
- 声望点数
- 128
最初由 smartrabbit 发布
你上面METER档位是对的,
这个图中,可以看到,外线进来后绿线联在左上角的骡丝,红线连到右上角的骡丝.你就把万用表两个笔(红和黑),分别搭到上面两个骡丝.
如果还看不到表中指示.将两个笔(红和黑)换个位置,分别搭到上面两个骡丝.
如果这两测都没有电压,那就是外线问题了.找BELL吧.
看来咱今天当了一回物理教员啊..........
最初由 sudi 发布
把你的插座上的红线和绿线拆下来量, 万一你的内部有一部电话短路的话,这样是量不对的. 这两天打雷, 说不定那个电话被打坏了.
最初由 smartrabbit 发布
SUDI补充得很好.加拿大很久不打雷了.
楼主现在可以这样
1) 把所有的并联的电话机的入线拔掉后,再去量两端.(加拿大的雷该不会再击穿RJ11塑料头吧.)
2)另外如果你的外线是通过窗户明线入户的(即刚才那盒子到户外),检查和门窗相交的部分线是否有破损.目前为止咱在这里没见过这样野蛮布线的,你还是瞄一眼吧.
如果1)中还是0.XV,并且2)中没有看出破绽,这样找BELL检查外线就十拿九稳了.
老师不敢当,修理工还是干过的.