求救:FURNACE漏水,怎么办?

ilovelemon

新手上路
注册
2003-06-02
消息
508
荣誉分数
0
声望点数
0
好象是从FURNACE下面渗出来的,因为看看FURNACE的底坐是紧紧的连着地的,所以不知道是从哪里流出来的,是怎么回事?多谢朋友们的信息!
 
最初由 ilovelemon 发布
好象是从FURNACE下面渗出来的,因为看看FURNACE的底坐是紧紧的连着地的,所以不知道是从哪里流出来的,是怎么回事?多谢朋友们的信息!

是高效炉吗?若是,只怕漏的是condensation water。那水有腐蚀性,得赶快想办法。

自己先看看排水管(condensation drain)是不是被压住了或在哪儿折成死角了?是不是里面堵住了?若这根管子不通,把它拆下来洗净。

最后,还是该请人来清理、检查一次,大概七八十块钱吧?
 
high-efficent 的FURNACE 第二级热交换器会把燃烧废气中的水汽冷凝下来.
CH4+02 -->CO2 + H2O.
FURNACE是有排水管的.一般在FURNACE的侧面.如从这里漏水是正常的.加一根管子连到地漏就好.如不是打开面板看看是不是连排水管的地方松了.(顺排气和排水管找)
要是没发现明显问题,就快找专业的查.交换器漏的话是有危险的,应为废气会漏在basement.
 
Re: Re: 求救:FURNACE漏水,怎么办?

最初由 基础墙 发布


是高效炉吗?若是,只怕漏的是condensation water。那水有腐蚀性,得赶快想办法。

自己先看看排水管(condensation drain)是不是被压住了或在哪儿折成死角了?是不是里面堵住了?若这根管子不通,把它拆下来洗净。

最后,还是该请人来清理、检查一次,大概七八十块钱吧?

You are quicker than me. Input chinese is really slow for me.
 
Re: Re: Re: 求救:FURNACE漏水,怎么办?

最初由 Timothy's 发布


You are quicker than me. Input chinese is really slow for me.

哈哈,我的中文输入是在国内学的,那时候我的速度和打字员们不相上下,只是出错比人家多。后来还学了五笔,曾有一分钟六十几个字的纪录。因为现在没了五笔软件,只好又改回拼音啦。
 
我今天仔细查看了,发现是FURNACE后面的黑盒子(就是连接水管)好象接缝处松开了,水是从那里流出来的,请问用CAULKING的东西补一下可不可以?这 FURNACE 是一年新的,高效,不知道还是不是有WARRANTY?谢谢!
 
最初由 ilovelemon 发布
我今天仔细查看了,发现是FURNACE后面的黑盒子(就是连接水管)好象接缝处松开了,水是从那里流出来的,请问用CAULKING的东西补一下可不可以?这 FURNACE 是一年新的,高效,不知道还是不是有WARRANTY?谢谢!

1.一般来说,你的炉子应该还在保修内。你可以查当时的购买文件。
2.理论上,你最好不要用一些临时的办法在炉子上。
另外你说的黑盒子,是小的长方形,还是大的圆形?
 
是小的长方形,接着一条管子通向下水道,
 
condensate trap.我看了以下安装的说明书,我怀疑是螺?松了.
 
应有5年保修,在保修期里就让他们修,自己不要动,省的他们说是你弄坏的.
 
谢谢大家了, 其实是固定黑盒子到FURNACE的其中一个螺丝不在了,所以少少的水是从那个螺丝孔里渗出来的,就是不知道哪里可以买到这样的螺丝
 
最初由 ilovelemon 发布
谢谢大家了, 其实是固定黑盒子到FURNACE的其中一个螺丝不在了,所以少少的水是从那个螺丝孔里渗出来的,就是不知道哪里可以买到这样的螺丝

你确信是从螺丝孔里出来的水么?
一般来说固定黑盒子到FURNACE的螺丝不应与flue接触,也就不太可能从这个地方漏水。
原因是烟气中的冷凝水有腐蚀性,如果金属螺丝与之接触,不久他们就会完蛋。
我估计不是从螺丝孔,而是从黑盒子侧面中间的一圈接缝。以上是猜测,你最好给个近距离特写,以便查找原因。
 