偶的房子刚开始建. 刚溜了一转回来. 看到了一点问题, 在次请教各位:

1. 在地下室外墙(foundation walls)外包的那层黑色的类似塑胶的东西是什么(是不是Insulated Sheathing?)? 有什么作用? 如果密封的不好会有什么问题?

2. 在studs只间的brace有什么作用? 如果施工人员漏放了一俩处会有什么问题呢?

我不想影响工程进度, 也不想让人觉得太挑剔. 可这些如果是significant issues, 我应该跟谁说或做些什么呢?

下面有图片.

先谢谢.:thanks:
 
先拿digital camera照下来再说,倒是明白了在跟builder理论。一上siding就啥也看不见了
 
Re: 请问这两样东西的作用

最初由 悠着点 发布
偶的房子刚开始建. 刚溜了一转回来. 看到了一点问题, 在次请教各位:

1. 在地下室外墙(foundation walls)外包的那层黑色的类似塑胶的东西是什么? 有什么作用? 如果密封的不好会有什么问题?

2. 在studs(or joist?)只间的brace有什么作用? 如果施工人员漏放了一俩处会有什么问题呢?

我不想影响工程进度, 也不想让人觉得太挑剔. 可这些如果是significant issues, 我应该跟谁说或做些什么呢?

先谢谢.:thanks:

先别急着谢--我没看见真东西,闭着眼瞎蒙一把

地下室的外面,刷了一层防潮的涂料,为的是保持地下室的干燥;又包了一圈透水的东西,把水引到基础边上的排水管道里面,免得地下室外面积水。你说的黑色东西,应该是透水层吧?它本身就不是密封的。

Joist之间,常做些brace或bridge。有的是规范的要求,在跨度(或高度)超过一定限度的时候保证结构稳定用;有的只是为了增加房子的刚度,让楼板的变形小些。而现在放的brace,也可能是施工时候的临时支撑,纯粹为施工方便。

第一种情况,bridge的摆法有一定规矩,不能缺;第二种,不碍大事;第三种,无所谓。

还有,“夜吟应觉玉臂寒”,您老是不是也--悠着点儿?
 
谢谢楼上的两位. 听了专业人事的解释, 我就放心一些. 只要不是结构,保暖和排水上的大问题我就不在乎那么多了.

不过小傻兄弟的建议也不错, 等回头我照些照片来.

再次谢谢了.
:glowface:
 
我说的Foundation Wall外面包的一层黑色的东西是这个(Insulated Sheahing?).而我家的没有密封好, 有些地方黑纸和墙壁裂开.

这是一张远看的全图:
 
这是我问的第二样东西 - 在粉红色泡沫板和studs 之间的那条银色金属的brace. 我家的内墙有三处漏了这样东西 (外墙到是都放了):
 
不知道是不是因为你的房子外墙用的是泡沫板,保暖性好但强度比本来胶合板差,加了那东西增加强度.我想它有固定STUD不让其左右摇动的功能.本来胶合板可以起到这功能.
 
谢谢你版主.

再请问:如果有一两幅内墙(Garage Walls)没有这个brace来增强固定stud, 会不会对整个房子的结构有不好的影响呢? 这个问题大不大呢?


最初由 Timothy's 发布
不知道是不是因为你的房子外墙用的是泡沫板,保暖性好但强度比本来胶合板差,加了那东西增加强度.我想它有固定STUD不让其左右摇动的功能.本来胶合板可以起到这功能.
 
这里的BUIIDING CODE是很严格的.房子造的过程中会有检查,检查通过才能造下去.结构上的事,要偷赖是很难的.
具体细节上要如何放brace的规定我也不是很清楚.
不知道基础墙是不是还在家.他可能知道.
 
回斑竹,本墙在:D

那个金属支撑,如Timothy所说,是为了外墙的横向稳定。多数内墙是不承重的,用不着那玩意儿。

外面的那层黑乎乎的东西,确是为透水用。那裂缝是怎么回事?有多宽?是接头没做好,还是撕裂了?若是做得不规矩,虽说不碍什么大事,但总不是什么好事。

另外,现在的房子盖的,真让人不放心,不合规范的地方比比皆是。比如,很多plumber走管子的时候,在joist上胡乱开洞,根本不管甚么规范。这般事情,我见过好几宗。

另,房子在哪儿?哪家builder盖的?若碰巧溜到那儿,我也想去长长见识。
 
这个是我房子的外面保温层的照片1的特写(黑纸和地下室外墙裂开的地方):
 
房子是TARTAN建的. 在RIVERSIDE SOUTH 那个区.可有一幅车库墙是承重墙, 也没那条金属支撑. 要紧么?
 
最初由 悠着点 发布
房子是TARTAN建的. 在RIVERSIDE SOUTH 那个区.可有一幅车库墙是承重墙, 也没那条金属支撑. 要紧么?

车库的墙,外面不用泡沫板,用锯末板。锯末板可以提供足够的剪切稳定,不必再加斜撑了。

地下室外墙的那个图,我没大弄懂:第二次贴的图上,好像只有防潮涂层,没有外面包的透水材料?
 
最初由 基础墙 发布

车库的墙,外面不用泡沫板,用锯末板。锯末板可以提供足够的剪切稳定,不必再加斜撑了。

可我家的车库的墙只有一点是在外面(用的锯末板). 整个车库是尺寸是12'X20'. 大约有12'X18'是内墙(用的是泡沫保温板). 没有斜撑要紧么?

最初由 基础墙 发布

地下室外墙的那个图,我没大弄懂:第二次贴的图上,好像只有防潮涂层,没有外面包的透水材料?

是的, 那个没贴好的是保温层. 好象(我也看了别的已建好的房子)没有你说的那层透水材料. 怎么回事啊? 是不是他们又漏做一样东西啊 :confused: :(
 