早上窗户玻璃上的雾水老流下来,有什么好的办法没?谢谢

  • 主题发起人 主题发起人 jerry
  • 开始时间 开始时间
想必是新房,湿度大的缘故;要么是窗户密封不好。

笨办法,提高室内温度;如果是窗子密封不好,改年换了。
 
是不是湿度太大了? 调高温度咯

窗帘太严实了? 窗帘拉开点,让空气流通。
 
通风是个好办法。最简单的,可以把furnace fan打在ON的位置上,吹上个把小时。

要是窗上有过多的水分凝结,不该调高温度,反而该把温度调低些。

温度高了,屋里相对湿度是低了,但绝对湿度并不会因此降低。同时,室内外的温差大了,不单是水分更容易在冷热界面上凝结,而且屋里的相对湿度过低的话,对人对房对家具都不好。

在冬天,若室内相对湿度一定,室内外的温差越小,窗上水分凝结就越少。另外,外面越冷,室内的相对湿度就越是容易偏低。

按Minto的建议,冬天的室内湿度该保持在35%到45%之间,Tarion的说法是30%到45%。天气特别冷的时候,湿度低到30%也无大妨碍。30%以下,不单是人的感觉不舒服,木地板和木质家具也容易干裂。若湿度过高,不单是窗上会有很多水(或冰),严重的时候连保温差些的墙上都会变潮。

冬天,为了容易控制湿度,在自己不觉得冷的前提下,可以尽量把室内温度调低些。

在Tarion的网站上有这么个东西可供参考:

Avoiding Moisture Damage
 
调小加湿机的加湿度.
我们夏天装空调时顺便安装了加湿机, 冬天加湿机调到中间湿度,几乎所有窗户出现大面积冷凝水,有不少在窗台处出现发霉现象. 昨天调小了加湿机的加湿度,冷凝水只在窗户底部有少许,属正常现象.
发霉的地方很难弄干净,有什么好办法吗?
 
偶搞传热的,支持一下基础墙的说法,:)

其实就是两个方法:适当减小室内外温差和降低室内的湿度。

To ray_ca:好像有人问过除霉的问题,你可以在这个版搜一搜。
 
到Walmart或者Canadian Tire去买Windows Insulation Kit把窗给密封起来就好了。而且这样会节省你的煤气费用!

Merry Christmas and Happy New Year!
 
到Walmart或者Canadian Tire去买Windows Insulation Kit把窗给密封起来就好了。而且这样会节省你的煤气费用!...

:cool:
 
通风是个好办法。通风是个好办法, But it will not help to reduce room tempertature without a humidifyer. The glass fog is condensation of water vapour from the room air. It means that surface temperature of the interal glass is lower than dew point temperature of the room air. The dew point temperature deponds on the absolute humidity in the room air. If you don not use a humidifyer in the winter, the higher room temperature results the lower absolute humidity in the room air, becauce an exchange air rate will larger in high temp. It look like more通风. In other hand, high room temp will increase a liitle bit of glass surface temp. Both lower absolute humidity and little higher surface temp of glass will help to reduce fog in the window glass.

If you use a humidifyer and keep same relative humidity, high room temp will be high absolute humidity and result more fog. You'd better set a low temp.
 
到Walmart或者Canadian Tire去买Windows Insulation Kit把窗给密封起来就好了。而且这样会节省你的煤气费用!

Merry Christmas and Happy New Year!
俺家就是这么干的,要不就是开窗通风再升温
 
The best way may be to install HRV. It will cost about $2500. If you do not solve the condensation problem,
your windows can not last longer and you need to pay higher price if you have to replace all windows.
霉 can cause serious health problems.

Read this:

Fantech Heat Recovery Ventilator Model SHR 2005R - 168 CFM. Will ventilate home up to 5,000 square feet

Indoor air quality problems have soared since the late 1970’s when construction technology succeeded in developing energy efficient "tight" houses. Pollutants inside houses, which once escaped through cracks around windows and doors, are now trapped inside creating an indoor environment that is often 2 to 5 times more polluted than outside. Pet dander, mold spores, dust mites, allergens, tobacco smoke and other pollutants add up to poor indoor air quality.

Fantech's line of IAQ Products can help you solve these problems through better ventilation. Choose from a complete line of Heat Recovery and Energy Recovery Ventilators to bring fresh outside air into the house while expelling stale polluted air.

Fantech SHR Series Heat Recovery Ventilators are high performance, low maintenance units designed to improve indoor air quality and provide balanced ventilation in residential applications. Units include many installer-friendly features - easy-slide core guides, external electrical box, easy-access doors, and much more.

The HRV brings in fresh outdoor air and draws it through a aluminum core where it is heated by the stale outgoing air. The HRV then distributes the preheated fresh filtered air throughout the home by direct ductwork installed specially for the HRV or through the ductwork of a forced-air system.
 
湿度40%~60%是人体感觉舒适的湿度范围。
 
后退
顶部