怎样从炉头240v 分出120v来插冰箱?

闲得慌

知名会员
VIP
注册
2002-10-02
消息
9,388
荣誉分数
257
声望点数
193
老的炉头上有个120v的插座,新买的没有,所以得自己弄。
谢谢
 
建议你不要自己做,不安全也不值得。冰箱另想办法。
 
技术上不难,引出白线(零),裸铜线(地)以及任何一根其它颜色的线(火)即可。但炉子要求插座及线路专用,不能与冰箱共享。
 
code 不允许。炉子 ,冰箱均要求专线 from panelboard.
 
技术上不难,引出白线(零),裸铜线(地)以及任何一根其它颜色的线(火)即可。但炉子要求插座及线路专用,不能与冰箱共享。


Code 里规定,冰箱要有专用的BREAKER,是不可以和别的OUTLET共用的。
 
遵守code,若出了问题,可能保险公司会赔。
 
不遵守code, 若出了问题,保险公司也会赔。
 
技术上不难,引出白线(零),裸铜线(地)以及任何一根其它颜色的线(火)即可。但炉子要求插座及线路专用,不能与冰箱共享。


这样做相当于并联了一个冰箱, 电压是对了,但是电流大小会不会有影响?
 
这样做相当于并联了一个冰箱, 电压是对了,但是电流大小会不会有影响?


自己回答了: 炉头的电流是40 amp, 冰箱只能是10 amp。 幸好我请教了真正的电工,否则冰箱就烧了:flaming:
 
自己回答了: 炉头的电流是40 amp, 冰箱只能是10 amp。 幸好我请教了真正的电工,否则冰箱就烧了:flaming:

呵,你没有搞懂;你说什么,我也没看懂。
 
自己回答了: 炉头的电流是40 amp, 冰箱只能是10 amp。 幸好我请教了真正的电工,否则冰箱就烧了:flaming:

那是导线和保险开关的最大电流40安。虽然这样接是不安全的,违反code的,但是怎么可能冰箱烧了?
 
如果是那"真正的电工"说的会烧坏冰箱,
那他多半不是个真正的电工.

自己回答了: 炉头的电流是40 amp, 冰箱只能是10 amp。 幸好我请教了真正的电工,否则冰箱就烧了:flaming:
 
自己回答了: 炉头的电流是40 amp, 冰箱只能是10 amp。 幸好我请教了真正的电工,否则冰箱就烧了:flaming:

你这自答把我吓一跳。:D

电流大小跟所用电器有关,只要在电线(或breaker)的最大负荷内就没问题。当所用电器的功率过大,像炉子和冰箱都在满负荷时,也只会造成跳闸,而不会损坏电器。

冰箱在一楼的话如果basement没有完全装修,引一条线还是不难的。去Home Depot买一条白色电线(15A)和一个15A的Breaker即可。
 
你这自答把我吓一跳。:D

我就是按照你说的做了:“引出白线(零),裸铜线(地)以及任何一根其它颜色的线(火)”。

“真正的电工”来看以后问我说: 你知不知道炉头breaker是负荷40安的? 那意思是只要电流在40安以内, 就不会造成跳闸, 但是冰箱可能已经烧了。

现在我又觉得你说的有道理: 不会有39安的电流进入冰箱。对吧?
 
后退
顶部