闲得慌 知名会员 VIP 注册 2002-10-02 消息 9,388 荣誉分数 257 声望点数 193 2011-01-22 #16 Patio 说: 你这自答把我吓一跳。 电流大小跟所用电器有关,只要在电线(或breaker)的最大负荷内就没问题。当所用电器的功率过大,像炉子和冰箱都在满负荷时,也只会造成跳闸,而不会损坏电器。 冰箱在一楼的话如果basement没有完全装修,引一条线还是不难的。去Home Depot买一条白色电线(15A)和一个15A的Breaker即可。 点击展开... 我那个配电盘是老牌子Tailers。现在买不到匹配的Breaker。
Patio 说: 你这自答把我吓一跳。闲得慌 知名会员 VIP 注册 2002-10-02 消息 9,388 荣誉分数 257 声望点数 193 2011-01-22 #17 cfcplayer 说: 如果是那"真正的电工"说的会烧坏冰箱, 那他多半不是个真正的电工. 点击展开... 我说的这个电工是有加拿大Master执照的。
Patio 资深人士 VIP 注册 2004-07-25 消息 3,744 荣誉分数 663 声望点数 273 2011-01-22 #18 闲得慌 说: 我就是按照你说的做了:“引出白线(零),裸铜线(地)以及任何一根其它颜色的线(火)”。 “真正的电工”来看以后问我说: 你知不知道炉头breaker是负荷40安的? 那意思是只要电流在40安以内, 就不会造成跳闸, 但是冰箱可能已经烧了。 现在我又觉得你说的有道理: 不会有39安的电流进入冰箱。对吧? 点击展开... 那意思是你演绎的,不过他也可能在跟你玩深沉。 电流只有在电器需要的时候流过来,而且是需要多少就流多少,同时在流过电表的时候给你记下数了,如果不需要那么多也往里玩命流,那每月的付多少电钱?
闲得慌 说: 我就是按照你说的做了:“引出白线(零),裸铜线(地)以及任何一根其它颜色的线(火)”。Patio 资深人士 VIP 注册 2004-07-25 消息 3,744 荣誉分数 663 声望点数 273 2011-01-22 #19 闲得慌 说: 我那个配电盘是老牌子Tailers。现在买不到匹配的Breaker。 点击展开... 那你可以把线接在现有的其他负荷较小的breaker上,比如控制basement灯头的breaker上。 另外,说实话冰箱的负荷不大,挂在那个插头上都无所谓,像你从炉头上接一个也没问题。老房子如果都按新code去死扣问题很多,也不一定都有必要。
闲得慌 说: 我那个配电盘是老牌子Tailers。现在买不到匹配的Breaker。 点击展开... 那你可以把线接在现有的其他负荷较小的breaker上,比如控制basement灯头的breaker上。 另外,说实话冰箱的负荷不大,挂在那个插头上都无所谓,像你从炉头上接一个也没问题。老房子如果都按新code去死扣问题很多,也不一定都有必要。
闲得慌 知名会员 VIP 注册 2002-10-02 消息 9,388 荣誉分数 257 声望点数 193 2011-01-22 #20 Patio 说: 那意思是你演绎的,不过他也可能在跟你玩深沉。 电流只有在电器需要的时候流过来,而且是需要多少就流多少,同时在流过电表的时候给你记下数了,如果不需要那么多也往里玩命流,那每月的付多少电钱? 点击展开... 是不是可以这样理解: 正常情况下炉头和冰箱各取自己需要的电流,不会有事。但是breaker应该是在异常情况发生时起保护作用的。 一个40安的breaker可以保护炉头,但是可能保护不了冰箱。
Patio 说: 那意思是你演绎的,不过他也可能在跟你玩深沉。Patio 资深人士 VIP 注册 2004-07-25 消息 3,744 荣誉分数 663 声望点数 273 2011-01-22 #21 闲得慌 说: 是不是可以这样理解: 正常情况下炉头和冰箱各取自己需要的电流,不会有事。但是breaker应该是在异常情况发生时起保护作用的。 一个40安的breaker可以保护炉头,但是可能保护不了冰箱。 点击展开... breaker不能保护任何电器,它只能避免电线不会因为过载而烧毁。
闲得慌 说: 是不是可以这样理解: 正常情况下炉头和冰箱各取自己需要的电流,不会有事。但是breaker应该是在异常情况发生时起保护作用的。 一个40安的breaker可以保护炉头,但是可能保护不了冰箱。 点击展开... breaker不能保护任何电器,它只能避免电线不会因为过载而烧毁。
闲得慌 知名会员 VIP 注册 2002-10-02 消息 9,388 荣誉分数 257 声望点数 193 2011-01-22 #22 Patio 说: breaker不能保护任何电器,它只能避免电线不会因为过载而烧毁。 点击展开... 这要颠覆我的老概念了 在发生短路的时候, 是不是为了保护电器,保险丝就先把自己烧毁了? breaker的前身是保险丝吧?
Patio 说: breaker不能保护任何电器,它只能避免电线不会因为过载而烧毁。 点击展开... 这要颠覆我的老概念了 在发生短路的时候, 是不是为了保护电器,保险丝就先把自己烧毁了? breaker的前身是保险丝吧?
YiXiao 知名会员 VIP 注册 2003-05-13 消息 597 荣誉分数 249 声望点数 153 2011-01-22 #23 不建议楼主这么做。首先,如果你不安code做,保险公司未必给cover; 其次,code这么规定,就有其存在不合理的因素。 大家说得都有道理。 但是, 如果你这么做的话, 万一冰箱短路, 它和炉子共用一个breaker, 有可能冰箱已经由于过热而着火, 而breaker still not trip yet, 因为冰箱用15安breaker而炉子用40安breaker (这些数字由各位提供)。 还有breaker不在规定的数值trip的可能性吧? breaker总是不如保险丝的。
不建议楼主这么做。基础墙 Moderator VIP 注册 2005-05-23 消息 1,247 荣誉分数 135 声望点数 193 2011-01-23 #24 Patio 说: breaker不能保护任何电器,它只能避免电线不会因为过载而烧毁。 点击展开... 唉呀兄弟,我刚刚有了点想抬杠的冲动,抬眼就看见你啦。近来可好? 如果抬杠的话,我可以说,breaker能“在某些情况下”保护电器。咱这回不说理论,举个例子:家里中央空调的铭牌上,都有个什么Maximum breaker/fuse size…… 得,回到正题。简单说,第一,对线路做任何改动,都得符合现行规范(原来做的,符合当时的规范就可以了)。如果是抠规范的话,冰箱得单接一路线,这一路上面除了冰箱最多还能再接个电钟。接炉子的circuit也不能再接别的东西(插座、灯头等等)。还有--第二,任何对线路的改动,都得有ESA的certificate。 其实,像老潘说的,从配电盘往厨房接一根线,在很多情况下都不难做。最好再申请一个permission,less than 10 outlets,几十块钱,买个心里踏实。
ccc 难得糊涂 管理成员 VIP 注册 2003-04-13 消息 241,220 荣誉分数 37,901 声望点数 1,393 2011-01-23 #25 我看明白了。闲得慌不是搞电的。 电压、电流、过流/短路保护概念不清。 上面几位解释后,你现在是否明白了?
基础墙 Moderator VIP 注册 2005-05-23 消息 1,247 荣誉分数 135 声望点数 193 2011-01-23 #26 闲得慌 说: 我那个配电盘是老牌子Tailers。现在买不到匹配的Breaker。 点击展开... 我倒是有个损招,得看见配电盘才知道能不能行得通--不过这活儿比不了核潜艇大修,还是找电工干保险。
闲得慌 知名会员 VIP 注册 2002-10-02 消息 9,388 荣誉分数 257 声望点数 193 2011-01-23 #27 ccc 说: 我看明白了。闲得慌不是搞电的。 电压、电流、过流/短路保护概念不清。 上面几位解释后,你现在是否明白了? 点击展开... 谢谢关心。现在明白很多了。 你说对了,我不是搞电的, 是搞微电子的。 我码的code最后都变成了正负电子信号
ccc 说: 我看明白了。闲得慌不是搞电的。 电压、电流、过流/短路保护概念不清。 上面几位解释后,你现在是否明白了? 点击展开... 谢谢关心。现在明白很多了。 你说对了,我不是搞电的, 是搞微电子的。 我码的code最后都变成了正负电子信号
闲得慌 知名会员 VIP 注册 2002-10-02 消息 9,388 荣誉分数 257 声望点数 193 2011-01-23 #28 基础墙 说: 我倒是有个损招,得看见配电盘才知道能不能行得通--不过这活儿比不了核潜艇大修,还是找电工干保险。 点击展开... 你有什么招? 现在我的冰箱用根长线的插线板连在15安的电路上。 我要那位电工帮我注意着。以后他接工程,哪家老房子换配电盘,碰巧又是Tailers牌子的, 他帮我弄几个匹配的breakers。
基础墙 说: 我倒是有个损招,得看见配电盘才知道能不能行得通--不过这活儿比不了核潜艇大修,还是找电工干保险。 点击展开... 你有什么招? 现在我的冰箱用根长线的插线板连在15安的电路上。 我要那位电工帮我注意着。以后他接工程,哪家老房子换配电盘,碰巧又是Tailers牌子的, 他帮我弄几个匹配的breakers。
Patio 资深人士 VIP 注册 2004-07-25 消息 3,744 荣誉分数 663 声望点数 273 2011-01-23 #29 闲得慌 说: 这要颠覆我的老概念了 在发生短路的时候, 是不是为了保护电器,保险丝就先把自己烧毁了? breaker的前身是保险丝吧? 点击展开... 电器发生短路,说明它已经坏了,这时跳闸是为了保护线路不因为过载而烧毁。但你的电器坏了还是坏了。 容易发生误解是因为电器里也有线路,通常情况下电器里线路更单薄,所以更容易比墙里的电线先着火。
闲得慌 说: 这要颠覆我的老概念了 在发生短路的时候, 是不是为了保护电器,保险丝就先把自己烧毁了? breaker的前身是保险丝吧? 点击展开... 电器发生短路,说明它已经坏了,这时跳闸是为了保护线路不因为过载而烧毁。但你的电器坏了还是坏了。 容易发生误解是因为电器里也有线路,通常情况下电器里线路更单薄,所以更容易比墙里的电线先着火。
H hijmmu 知名会员 注册 2005-01-31 消息 550 荣誉分数 35 声望点数 138 2011-01-23 #30 闲得慌 说: 现在我的冰箱用根长线的插线板连在15安的电路上。 我要那位电工帮我注意着。以后他接工程,哪家老房子换配电盘,碰巧又是Tailers牌子的, 他帮我弄几个匹配的breakers。 点击展开... 自己去买几个breakers不就行了,这要等到哪一天啊?
闲得慌 说: 现在我的冰箱用根长线的插线板连在15安的电路上。 我要那位电工帮我注意着。以后他接工程,哪家老房子换配电盘,碰巧又是Tailers牌子的, 他帮我弄几个匹配的breakers。 点击展开... 自己去买几个breakers不就行了,这要等到哪一天啊?