谢谢各位。现在情况是:
几天前室外机还运行。
新换了鼓风机的AIRFILTER。 方向绝对正确。
从温控器打开空调 (室内实际温度24度, 设定22度,COOL, FAN 到AUTO。 风扇马上有来风,但是过了几分钟风口还不是很冷。
出去看, 室外机静悄悄的。 轻轻拨了叶片,能动,没阻力。
回室内,把温控器的电池换了。
地下室开关箱的AC关了又开。
地下室墙上有个Indoor Shut-Off Switch (炉子的电源开关)。 肯定没动过: 因为鼓风机能运行。
但是室外机仍然不转。
室外机旁边墙上有个SWITCH,没发现保险丝。 正看是ON, 上下反过来是OFF。 拔下来, 插到OFF, 又拔下来,重插到ON。
测了SWITCH 电压,从墙里到SWITCH是240V。 从SWITCH 到室外机是 240V。(只要地下室AC电源开关ON, 即使室内温控器OFF, 即使室外SWITCH 拔出, SWITCH到室外机的电压都是240V。 有点不明白, 室外机应该一直有电? 那么开关信号怎么传到室外机?)。
怎么办?
透过现象看本质,内行看门道,外行看热闹。
故障现象:
几天前室外机还运行。就是说,几天前空调工作正常,出风口出凉风,将室内温度维持在预设温度,比如,22度.
现在出风口凉风不够冷,很可能就是室外的凉风,而不是空调压缩机工作后产生的凉风,导致 室内温度没有明显变化,在合理时间(比如,20分钟)内达到预设温度,比如,22度.
故障分析:
暖炉和空调公用一个温控电路板。
暖炉和空调的工作都是通过继电器实现。
室温是预定温度,比如,22度,空调压缩机无需工作,这时候,继电器没有通电。空调压缩机不工作。
室温升高,23度,高于预定温度22度,继电器通电,空调压缩机通电,开始工作,工作一段时间,空调压缩机机温升高,散热片温度升高,室外风扇开始运转,将热量吹到周边。如果室外风扇坏了,空调压缩机会断电自我保护。
室外风扇不转2种原因:
原因1:室外风扇启动不了,室外风扇启动不了,又有2种原因,
(1.1)电容坏了。这时候,用根棍子,轻微拨动风扇,如果风扇持续转动,说明电容坏了的可能性较大。
(1.1)风扇电机坏了。这时候,用根棍子,轻微拨动风扇,如果风扇没有持续转动,说明电机坏了的可能性较大。
原因2:空调压缩机工作不正常,又有2种原因。
(2.1)空调压缩机坏了
或者(2.1)冷却剂漏了。
目前已采取的方法分析:
(1) 把温控器的电池换了。
地下室开关箱的AC关了又开。
地下室墙上有个Indoor Shut-Off Switch (炉子的电源开关)。 肯定没动过: 因为鼓风机能运行。
点评:鼓风机能运行。这是显而易见的。如果鼓风机不运行,通风口不会有风,不管是凉风还是热风。
今天晚上温度较低,可以短暂试着调高温度,如果暖炉工作,出风口出热风,关闭暖气。说明暖炉和空调公用的温控电路板工作正常。问题出在 室外压缩机或室外风扇。
(2)室外机旁边墙上有个SWITCH,没发现保险丝。点评:电源供电一切正常。电缆完好。
现在能够检查的就是 室外风扇能够启动,如果室外风扇启动运转正常。
压缩机是否工作正常和制冷剂是否泄漏,请专业人士鉴定。在此之前,还可以看看通往 压缩机 的控制线是否 有 24V 输出。