请教,空调室外机不运行。 室内风扇工作正常。怎讲?

室内的blower和室外的风扇在这个楼里已经分不清了。。。
 
jpz 说的是他的风扇设在on上。所以有冷风,不一定是空调

是的。

我说的就是blower,鼓风机。
 
我说的风扇是furnace的风扇,也就是鼓风机,同一个东西,误会误会 🤭
 
室外的风扇没有设置on或者off这一说。只有空调turn on或者off
 
谢谢各位。现在情况是:



几天前室外机还运行。

新换了鼓风机的AIRFILTER。 方向绝对正确。
从温控器打开空调 (室内实际温度24度, 设定22度,COOL, FAN 到AUTO。 风扇马上有来风,但是过了几分钟风口还不是很冷。
出去看, 室外机静悄悄的。 轻轻拨了叶片,能动,没阻力。

回室内,把温控器的电池换了。
地下室开关箱的AC关了又开。
地下室墙上有个Indoor Shut-Off Switch (炉子的电源开关)。 肯定没动过: 因为鼓风机能运行。
但是室外机仍然不转。

室外机旁边墙上有个SWITCH,没发现保险丝。 正看是ON, 上下反过来是OFF。 拔下来, 插到OFF, 又拔下来,重插到ON。
测了SWITCH 电压,从墙里到SWITCH是240V。 从SWITCH 到室外机是 240V。(只要地下室AC电源开关ON, 即使室内温控器OFF, 即使室外SWITCH 拔出, SWITCH到室外机的电压都是240V。 有点不明白, 室外机应该一直有电? 那么开关信号怎么传到室外机?)。


怎么办?
 
最后编辑:
实在不行,还是请个师傅看看吧,专业的事情教给专业人士来做,你万一触个电什么的,就得不偿失了
 
哈哈,好多的鸡同鸭讲。整个空调系统有几个风扇?
 
谢谢各位。现在情况是:



几天前室外机还运行。

可以试试把目标温度设到最低。两度的温差你想让出风温度有多冷?
 
室外机一直有供电很正常,风扇电机应该是继电器启动的。
问题是,除了这个240v的线外,还有没有其它的线进入外机,如果有,那可能就是控制线。如果没有,那就有可能是内部有温度控制开关。
 
谢谢各位。现在情况是:



几天前室外机还运行。

透过现象看本质,内行看门道,外行看热闹。

故障现象:

几天前室外机还运行。就是说,几天前空调工作正常,出风口出凉风,将室内温度维持在预设温度,比如,22度.

现在出风口凉风不够冷,很可能就是室外的凉风,而不是空调压缩机工作后产生的凉风,导致 室内温度没有明显变化,在合理时间(比如,20分钟)内达到预设温度,比如,22度.

故障分析:

暖炉和空调公用一个温控电路板。

暖炉和空调的工作都是通过继电器实现。

室温是预定温度,比如,22度,空调压缩机无需工作,这时候,继电器没有通电。空调压缩机不工作。

室温升高,23度,高于预定温度22度,继电器通电,空调压缩机通电,开始工作,工作一段时间,空调压缩机机温升高,散热片温度升高,室外风扇开始运转,将热量吹到周边。如果室外风扇坏了,空调压缩机会断电自我保护。

室外风扇不转2种原因:
原因1:室外风扇启动不了,室外风扇启动不了,又有2种原因,
(1.1)电容坏了。这时候,用根棍子,轻微拨动风扇,如果风扇持续转动,说明电容坏了的可能性较大。
(1.1)风扇电机坏了。这时候,用根棍子,轻微拨动风扇,如果风扇没有持续转动,说明电机坏了的可能性较大。

原因2:空调压缩机工作不正常,又有2种原因。
(2.1)空调压缩机坏了
或者(2.1)冷却剂漏了。


目前已采取的方法分析:


(1) 把温控器的电池换了。
地下室开关箱的AC关了又开。
地下室墙上有个Indoor Shut-Off Switch (炉子的电源开关)。 肯定没动过: 因为鼓风机能运行。

点评:鼓风机能运行。这是显而易见的。如果鼓风机不运行,通风口不会有风,不管是凉风还是热风。

今天晚上温度较低,可以短暂试着调高温度,如果暖炉工作,出风口出热风,关闭暖气。说明暖炉和空调公用的温控电路板工作正常。问题出在 室外压缩机或室外风扇。
(2)室外机旁边墙上有个SWITCH,没发现保险丝。点评:电源供电一切正常。电缆完好。

现在能够检查的就是 室外风扇能够启动,如果室外风扇启动运转正常。

压缩机是否工作正常和制冷剂是否泄漏,请专业人士鉴定。在此之前,还可以看看通往 压缩机 的控制线是否 有 24V 输出。
 
温控板能让热风工作,不一定就意味着温控板没问题。
 
温控板能让热风工作,不一定就意味着温控板没问题。

继电器和温控版一体化,如果热风能工作,一般情况下,空调也能工作。一荣俱荣,一损俱损。虽然不排除热风能工作,空调不工作的概率,但是,概率很小,可能只大于中大奖的概率。

反观室外部分,夏天风吹日晒,普通人都不太会去维护,出故障的可能性更大。
 
后退
顶部