无图无真相。家里有一个由两个开关控制的灯不工作了。尝试着检测了一下,发现一个开关在推到位置 a 时,b节点和火线之间电压为120V, 推到位置 b 时,a节点和火线之间电压是70V。另一个开关的情况也类似。对这个70V有点奇怪,是不是也应该是120V? 如果是的话,是什么原因导致的? 此外,我试着测了两个开关之间的连线,除火线之外的节点是两两联通的。只是从开关到灯之间没测,pot light 的灯座从天花板上好像取不下来。问题会不会在灯座哪儿?
非常感谢您的建议。
如果在开关处测得120vAC,两个开关同时不起作用的可能性几乎为零;如果更换灯泡无作用,需要在灯座处测量有无电压;如果没有电压进而需要检查灯座以及开关至灯座的导线连接。