请懂电的朋友支招

  • 主题发起人 主题发起人 QCPMG
  • 开始时间 开始时间

QCPMG

新手上路
注册
2015-05-12
消息
10
荣誉分数
4
声望点数
13
家里有一个由两个开关控制的灯不工作了。尝试着检测了一下,发现一个开关在推到位置 a 时,b节点和火线之间电压为120V, 推到位置 b 时,a节点和火线之间电压是70V。另一个开关的情况也类似。对这个70V有点奇怪,是不是也应该是120V? 如果是的话,是什么原因导致的? 此外,我试着测了两个开关之间的连线,除火线之外的节点是两两联通的。只是从开关到灯之间没测,pot light 的灯座从天花板上好像取不下来。问题会不会在灯座哪儿?
非常感谢您的建议。
 
这到底是由两个开关控制的一个灯或几个灯不亮呢还是有两个开关控制的不同组灯不亮?
鄙视一下老向,如何确定是灯泡问题?
 
无图无真相。
这到底是由两个开关控制的一个灯或几个灯不亮呢还是有两个开关控制的不同组灯不亮?
鄙视一下老向,如何确定是灯泡问题?


分析和解决问题都从最大的可能性和最简单解决的方向入手。他的那个问题最可能是灯泡问题。
 
两只表笔分别接到火线和零线: 读数120V
两只表笔接到连通的一条线上,不论火线零线: 读数0V
两只表笔一个接火线一个接被开关断开浮空线,电表显示感应干扰,可以是任意值,不要相信读数,因为你的万用表太业余。
 
3 way switch 电路都是这样,没什么花样。按图索骥
2000px-3-way_switches_position_3.svg.png
 
分析和解决问题都从最大的可能性和最简单解决的方向入手。他的那个问题最可能是灯泡问题。
提供建议最忌主观臆想,妄下结论。需要了解情况后再加分析、逻辑判断。
 
如果在开关处测得120vAC,两个开关同时不起作用的可能性几乎为零;如果更换灯泡无作用,需要在灯座处测量有无电压;如果没有电压进而需要检查灯座以及开关至灯座的导线连接。
 
非常感谢各位回复。
我最开始的确试了换灯泡,用测试过的好灯泡,还是不行。
两个开关之间的连接好像没有问题。怀疑开关和灯座之间的连接或灯座本身连接有问题。麻烦的是这个pot light好像很不好拆。那个外壳没法从天花板上取下来。使劲拽都拽不动:(
实在不行,大家帮忙推荐个电工:shy:
再次感谢
 
我觉得开关由问题,应该电压值是120V或者0V。我建议拿两个导线跨接开关试一下。
 
把电断掉,卸下灯泡,把灯口里的铜片用手往下拉一下,再拧上好的等泡。试完了希望lz报告成果。:)
 
把电断掉,卸下灯泡,把灯口里的铜片用手往下拉一下,再拧上好的等泡。试完了希望lz报告成果。:)
靠,哥你这是什么野路子?
 
靠,哥你这是什么野路子?
嘿嘿,哥判断啥毛病也没有,就是里面的铜片接触不到灯泡的触点,所以灯不亮。别把问题想太复杂就对了。:D
 
前贴你说我的“换灯泡”是主观臆想,
后贴你自己又说“如果换灯泡无作用”。
我就没见过你这种逻辑混乱现场自打耳光的主。
 
后退
顶部