老电工们请进,厨房电源插座不工作了

厨房里两个邻近的插座没电。

厨房冰箱、洗碗机、照明是否有电?

肯定配电盘那里跳闸了。开关都应该有标签注明。
 
最后编辑:
有时会是墙上某个开关控制这插座,插座突然断线之类的可能很小,你如果拆开过这种插座,就知道不是那么脆弱的。
 
有时会是墙上某个开关控制这插座,插座突然断线之类的可能很小,你如果拆开过这种插座,就知道不是那么脆弱的。

电线松落也不是不可能。

我地下室一个插座就出现过这个问题。我关掉电源,打开盖子,重新固定好就恢复正常了。
 
配电盘上如果跳闸,必须彻底拨到OFF的位置,然后再拨回到ON。

问题大了。

回拨很彻底到OFF, THEN ON。 还不行。

怎么办?
 
检查一下是不是有多个GFCI串联,如果是,线路上所有的GFCI都要重置。
 
检查一下是不是有多个GFCI串联,如果是,线路上所有的GFCI都要重置。


谢谢。这一路开关,管两个插座,一个普通插座,加一个GFCI插座
 
买个新的GFCI换上,就能知道是不是插座坏了。。。

那个小灯都不亮,十有八九插座坏了。
 
不知道哪个闸管哪个插座。 万用表有,能测总闸上的电压吗?

边角的小指示灯也不亮,暗示插座接线可能松了。

可以用万用表测量插座后面连线的电压。测量电压前确保地板,拖鞋和脚干燥。

可以买一只电笔,查看火线。电笔绝对是性价比最高的物品。

插座都有使用年限。GFCI插座比普通插座更容易坏。

地下室的配电板都会标注每个空气开关对应的电线出口。一般情况下,厨房插座对应一个空气开关。冰箱和洗碗机对应一个空气开关。大电炉是3相电,对应一个空气开关。
 
诸位,换GFCI 插座就是另外一个大问题了。
 
买个新的GFCI换上,就能知道是不是插座坏了。。。

那个小灯都不亮,十有八九插座坏了。
GFCI贵啊!
灯不亮,reset按了没用,这都像是没接上电的特征。
楼主就是不愿意动插座一下。动一动三天前就解决了。
 
后退