电路问题请教

楚风

知名会员
VIP
注册
2004-02-28
消息
326
荣誉分数
36
声望点数
138
一楼Family Room 突然没电了(包括电灯和墙上的电源插口)。房子是6年新的。地下室已装修。

1. 把控制Family Room的保险(Breaker/Fuse)重新连接,仍然没电。

2. 从此保险(Breaker/Fuse)接出的黑线没有松脱迹象。

3. 简易电表测量,此保险(Breaker/Fuse)固定黑线的螺丝(黑线头埋在保险里面,无法测量)与地线间的电压为110V, 与其它保险引出的黑线间的电压为220V。

特请教如何自己把问题搞定, 谢了先。

另外,如有人知道收费合理的电工也请告之。
 
最初由 楚风 发布
1)在将breaker复位之前,把相关插座上面的电器通通拔掉,复位后再一个一个地检查一下重新插上,这样可以大致判断一下跳闸的原因;

2)把那个breaker向“off”一边推到底,再把它推到“on”试试。这些年有过好几次,朋友们找我求救说房子里面的灯不亮了怎么都弄不好,结果毛病都是breaker没有关好;

3)地下室的布线是电工做的吗?如果不是,就请电工给查一下吧。很多细小的地方,如果不是professional做,很容易被忽略。这些看似细小的毛病就可能给配电系统造成麻烦,比如跳闸什么的。
 
最初由 基础墙 发布


问题解决了吗?


当时装修地下室的时候, 虽然线路不是电工牵的,但配电还是让电工做的.


按你的教导一一试过, 问题还是没有解决. 看来只好请电工了.


谢谢.
 
量一下family room 插座上火线(黑)零线(白)以及火线(黑)地线(裸)间的电压。如前者为零或很低而后者为110,有可能是零线松动脱落。检查配电箱和family room de 第一个分线合(或插座)
如果保护器有电压输出,而family room 没有电压,一定是第一个分线合(开关或插座)也有可能是配电箱和family room间那段电线,但几率极小。尤其是你没有大电流,也没闻到烧绝缘的烟味。
 
问题解决了, 是零线没有回流, 只好从附近回路引了一根零线。
 
Exterior outlet

:confused: I was mowing grass with an electric mower when suddenly it stopped. Reset the breaker several times and the outlet still does not work (the mower is fine). What problem could it be? How can I fix it? Many thanks!!!!
 
Check if the GFCI has been triggened. At one of the exterior receptacles you may find two buttons, one is marked test, the other is reset. Press the reset button until you feel the click.
 
后退
顶部