一楼Family Room 突然没电了(包括电灯和墙上的电源插口)。房子是6年新的。地下室已装修。
1. 把控制Family Room的保险(Breaker/Fuse)重新连接,仍然没电。
2. 从此保险(Breaker/Fuse)接出的黑线没有松脱迹象。
3. 简易电表测量,此保险(Breaker/Fuse)固定黑线的螺丝(黑线头埋在保险里面,无法测量)与地线间的电压为110V, 与其它保险引出的黑线间的电压为220V。
特请教如何自己把问题搞定, 谢了先。
另外,如有人知道收费合理的电工也请告之。
