Hunterfan 47110 温控器, 抽风电机转, 有火苗,(gas) 刚换新电池, 拆开温控器有4根线, 测不出有24v电压. 请问1). 如何判断是温控器还是Furnace的问题, 可否短路Rh 线和G线来判断?2) 控制炉子的交流开关在哪? 如何判断Furnace的好环. 3) 查网上说有可能是门blower door 没关好, 如何判断? 先谢了!
 

附件

  • IMG_4775.JPG
    IMG_4775.JPG
    190.5 KB · 查看: 1,039
跟我昨天的情况相似。首先,你必须把Furnace的后挡盖子装回去(把照片露出来的部分再挡上)。否则,敞着盖不行,因为有个安全片防止其启动(可能叫blower door )。如果还不行,而且像你说的电动机转,有火苗,但是很快就灭了。那可能是个叫module的仪器坏了(好像是你照片上部有蓝色部分的那个盒子)。那个是控制自动打火器的。请人换比较贵。既然你的电扇转,那证明所有电门和电路都没问题。Good luck!
解决后请贴出问题和解决方法。大家好参照。谢谢。
 
Fan will not run if blower door is not closed of switch defective.

When you say 火苗, is it the pilot ? Or the furance does fire but goes out after a short peroid of time?

If it goes out after a peroid, it would be the bi-metallic switch in the burner area. You can try to clean the contacts.


Typically, the furance burner will shut off after fire under three different states:
1/ Normal shut off - controlled by the thermostat when the preset room temperature is acheived.
2/ It will shut off shortly after fire if the burner switch dosen't sense high enough temperature or switch is open (defective).
3/ It will also shut off shortly after fire if blower is defective such as no enough air flow or the blower not even working, that the limit siwtch (over temperature) is on due to high temperature.

Your Furance uses a limit switch (The one that connected with black/red/yellow in your picture) for the safety control which will shut the burner off if the air flow is not enough.
Here's a link to the functional description of a fan limit switch.

Furnace Fan Limit Switch Control: a guide to the fan limit switch, settings, manual fan override, temperature settings for warm air heating furnaces - Honeywell L4064B Combination Fan and Limit Switch

By the way, there are many different types of control method. The new ones uses pressure swtiches as well. but your is a low cost old style. It should not be that difficult to find out the problem.

There's a shop called Boone in ottawa, they carry spare parts.
 
How old is the furnace?

It could be the module's malfunction.
 
谢谢楼上的答复! :cool:

上个月我请人清洗了furnace, 然后开Furnace后忘记开送风电机约一小时, 后打开送风电机,furnace正常工作了2天, 然后就不工作了.
Furnace的后挡盖子原来是盖好的,为了拍照才打开. 火苗一直都有,另附上多图, 望有用.
电压测量: RH--W. 26V, RH--Y 26V, RH--G 26V 全是交流电压.RH=RC.

电路图里那个继电气体阀门控制器 都有26v的交流电.
电阻: 室内温度小于设定温度时. RH---W 之间导通, 反之 不通. Y--RH 电阻一直变.
请问, 那个FAN/LIMIT CONTROL 是如何工作的? 我认为温度调节器正常, 不知对否?
 

附件

  • IMG_4780.JPG
    IMG_4780.JPG
    174.2 KB · 查看: 996
  • IMG_4783.JPG
    IMG_4783.JPG
    147.4 KB · 查看: 992
  • IMG_4784.JPG
    IMG_4784.JPG
    161.2 KB · 查看: 991
to iiwii,
火苗 is the pilot . Thanks
 
It's highly likely the limit switch problem.

The fan limit switch is a safety control
which protects the furnace heat exchanger from damage (such as heat exchanger cracking due to overheating) by turning the burner off on the furnace gas or oil burner if the temperature inside the warm air supply plenum (just above or just next to the heat exchanger) gets too high.

Also,

W is the control back to the furance.
Y is the control back to the A/C compressor.
G is the Fan control
RH should be hot side of the 24Vac,
RC should be the common side of the 24Vac.
 

附件

  • 0760s.jpg
    0760s.jpg
    84.6 KB · 查看: 972
不懂什么叫“火苗一直都有”。正常情况是火苗起来后(代表gas已经供给了),有个定时装置在一定时间后(1,2,3,秒后)风扇启动,送出热风。这个定时的长短是可以调节的,应当要修理工来调。如果火苗起来后,过了一定时间,风扇还不启动,煤气(gas)就自动关闭(没有风扇送风会把零件,铁板风道给烧化了)。所以不应该有“火苗一直都有”的现象。你的情况很像module坏了。我的那个是去年换的(15年)。你若能找到module,记下型号,也许能到你的furnace dealer处买到。不过装起来不容易。
 
Check the break on the break panel. It temperature control looks fine. But if there is not power to furnace, nothing works.
 
It is about 20years old.

In most cases, it is the module, which lasts about 10 years. It is easy to change/replace it, but you can hardly get it from local parts suppliers as it is not allowed to be sold to non-certified people.

What is the make and model of your furnace?
 
Check the break on the break panel. It temperature control looks fine. But if there is not power to furnace, nothing works.

It looks it has power supply as there is the pilot flames and the vent fun runs.
 
Your measurement is good, the thermostat just working fine.
Y--RH is for air conditioner during summer.
W--RH is the control for the furance. It's just working fine.

For your reference, see below wiring description.

Very high possibliity is the limit switch, don't need to be worry to take the unit out and inspect it. check the contacts if they're burnt or not. If it's burnt or dirty, clean it as much as you can, scrape it with a knife/file etc to keep it running for few more days.

Take a picture of the unit and go to Boone (check their address in internet) and buy a new one. Their price is the best.


也有可能是电源变压器或电线接触不好。我前年就是110到24V的变压器坏了(是一个线头老化脱落了。),找人干了半小时,花了200多。建议先从110V开始测起,测量所有应该有24V的接点。如果电路没问题,再考虑其他的。
 
By the way this is the limit switch, it will shut the burn off if temp is too high. Or the high temp contact is defective.
 